Druck der Kaltwasserleitung steigt wenn Heizung heizt | |
Klaus Peters (Mailadresse bestätigt) 31.03.2010 |
Habe ein Problem mit meiner Heizung: Wenn meine Gasheizung anspringt und heizt steigt der Druck der Wasserleitung auf 8 Bar und das Sicherheitsventil bläst ab. Wer weis warum der Druck steigt. |
![]() | |
![]() |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 3 |
Gast (tröpfchen) (Gast - Daten unbestätigt) 01.04.2010 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Klaus vom 01.04.2010! ![]() Hallo Klaus, was prinzipiell zum Druckanstieg führt, hat ozmann bereits erläutert. Da in der Zuleitung zum Warmwasserbereiter üblicherweise ein Rückschlagventil installiert ist, sollte der Druckanstieg somit nur im WW-System erfolgen. Wenn er sich auch auf das KW-System überträgt, ist entweder kein Rückschlagventil vorhanden oder dieses ist defekt. Also nachsehen. Gruß aus der Pfalz und schöne Ostertage Tröpfchen |
![]() | |
![]() |
Gast (Klaus) (Gast - Daten unbestätigt) 01.04.2010 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von ozmann vom 31.03.2010! ![]() Der Druck steigt am Druckminderer/Filter der Kaltwasserleitung!!!! |
![]() | |
![]() |
Gast (ozmann) (Gast - Daten unbestätigt) 31.03.2010 |
Hallo Klaus wenn du Wasser erwärmst (Warmwasser zum duschen zb.)dent es sich aus dieser Überdruck muss über das Sicherheitsventil abfliesen (tropfen)in der Regel 6 bar fest eingestelt,es gibt auch 8bar Ventile dann kann der Druck kurz auf 8 bar ansteigen. |
![]() | |
![]() |