Hallo, spielt es eine Rolle, wo ich den Druckschalter und den Druckkessel platziere? Ich möchte mein System umbauen und beides ins Haus holen. Aktuell habe ich 20 m vom Haus entfernt einen ca. 1,60 m tiefen Schacht (1m x 1m breit). In diesem geht das 3" Brunnenrohr mitsamt der Tiefbrunnenpumpe in die Erde. Weiter befinden sich ein 20 l Druckkessel, der Druckschalter und ein Manometer im Schacht. Im Schacht noch verzweigt sich die Leitung. Eine geht ins Haus und eine weitere mit extra Absperrventil in den Garten. Druckkessel, Druckschalter und Manometer möchte ich nun ins Haus bringen. Spricht etwas degegen, eventuell die Länge der Leitung oder der vorherige Abzweig für die Gartenbewässerung? |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 7 |
HeinzM (Mailadresse bestätigt) 29.01.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Gartenwasser8 vom 25.01.2016! Hallo, schließe mich da sepp an. Optimal wäre natürlich, die Leitung bis in das Haus, im Durchmesser des Druckstutzens der Pumpe auszuführen. Im Keller selbst dann in der Leitung einen Absperrhahn und ein Rückschlagventil in der Leitung installieren. T-Stück = Leitung zu den Verbrauchern und Leitung zu einem 5-Wege-Verteiler, welcher unmittelbar am Druckkessel installiert wurde. 5 Wege-Verteiler: Anschluss an Druckkessel (mit Flexschlauch) Anschluss Druckschalter Anschluss Manometer oder Entleerungsventil Den Abzweig im Brunnen - in den Garten mit einem Blindstopfen oder Absperrhahn verschließen. MfG Heinz |
sepp-s (Mailadresse bestätigt) 25.01.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Gartenwasser8 vom 24.01.2016! Hallo"Gartenwasser8 meiner Meinung nach ist die Leitung zu klein die Pumpenleistung zu zu hoch und zu lang ,was dazu führt dass der Abschaltdruck beim Druckschalter entsteht auch wen der Druck im Windkessel noch nicht erreicht ist , weil das Wasser aus ob genannten Gründen nicht schnell genug in den Windkessel fließen kann. Der Druckschalter muss daher direkt am Windkessel montiert werden . mfg Sepp |
Gartenwasser8 (Mailadresse bestätigt) 25.01.2016 |
Ja, ich verwende einen mechanischen Druckschalter (Condor MDR4S/6). Allerdings zweigt die Gartenbewässerung bereits im Brunnenschacht ab, das kann ich auch nicht mehr ändern. Kann das Probleme verusachen? Der Aufbau im Haus ist folgendermaßen. Über ein T-Stück habe ich die 3/4" Leitung vom Brunnen aufgezweigt. Einmal zu den Verbrauchern im Haus und über einen 1m Flexschlauch direkt an den Druckkessel. Vor diesem soll nun der Druckschalter gesetzt werden. Bis zum Druckkessel ist alles 3/4". Ist das so ok? |
HeinzM (Mailadresse bestätigt) 25.01.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Gartenwasser8 vom 24.01.2016! Hallo, sofern es sich um einen mech. DS handelt funktioniert das. Der DS sollte immer unmittelbar am DB installiert sein. Die Steigleitung der Pumpe sollte dann bis zum DB in 1 Zoll ausgefúhrt werden. Probieren kannst du es zunächst aber mit 3/4 Zoll. Nach dem DB dann die Gartenbewässerung abzweigen. MFG Heinz |
Gartenwasser8 (Mailadresse bestätigt) 24.01.2016 |
Hallo, habe heute die Änderung vorgenommen. Dazu habe ich mir einen neuen 50 L Druckkessel gekauft. Diesen habe ich zuerst im Brunnenschacht montiert, dort wo der alte Druckkessel angeschlossen war. Alles bestens, wesentlich längere Laufzeiten der Pumpe durch das größere Volumen, also wie erwartet. Dann habe ich den Druckkessel ins Haus geholt und dort angeschlossen. Den Druckschalter konnte ich noch nicht versetzen, der blieb noch im Brunnenschacht. Diese Kombination funktionierte leider nicht. Der Druckschalter schaltete wieder permanent ein und aus. Liegt das an der Entfernung zwischen Druckkessel und Druckschalter? Es ist ein Unterschied von 30 m, auch verjüngt sich hinter dem Druckschalter die Leitung von 1" auf 3/4". Wenn ich den Druckschalter auch mit ins Haus hole und direkt am Druckkessel platziere, funktioniert das dann? |
sepp-s (Mailadresse bestätigt) 18.01.2016 |
Hallo Gartenwasser8"! ein Membrankessel mit 20 Liter ist viel zu klein für deinem Brunnen und schon gar nicht ein so kleiner Windkessel ist bei dir geeignet. Weil zu viele Schalt- Zyklen einstehen welche der Pumpe als auch dem Schalter schadet. Zwischen der Abzweigung und dem Windkessel sollte ein RV eingebaut werden weil sonst bei abgeschalteter Pumpe das Wasser vom Windkessel in die Gartenleitung abfließt . |
Lothar Gutjahr erfinderleint-online.de (gute Seele des Forums) 17.01.2016 |
Guten Morgen und einen schönen Sonntag! von der reinen Theorie her nicht. Eventuell den Druckschalter eine Nuance tiefer stellen um dynamischen Druckspitzen entgegenzuwirken. Dann wäre es vielleicht eine gute Idee, die Zuleitung für den Druckfühler mit abgeschirmtem Kabel vorzunehmen um Störeinwirkungen auf der "verlängerten Antenne" vorzubeugen. Fast hätte ich es vergessen, um Langlebigkeit zu erreichen, einen Druckfühler nie am direkten Ende eines Rohres anbringen. Ein kleiner Abzweig kurz vor dem Rohrende ( T-Stück ) wirkt Wunder.Der Engeler-Gutjahr-Efekt läßt grüßen. LG Lothar Kannst aber gerne noch die Meinung der Praktiker abwarten. |