Herbert Knase
(Mailadresse bestätigt)

  09.07.2008


Guten Abend!

Vielleicht kann mir jemand bei dem folgenden Problem weiterhelfen?:

Angenommen es existiert ein Kühlwasserkreislauf mit einer Vorlauftemperatur von 20 Grad (sprich das abgekühlte Wasser hat beim Erreichen der zu kühlenden Maschinen eine Temperatur von 20 Grad)

Nun wird eine zusätzliche Maschine angeschlossen, die Kühlwasser mit einer Temperatur von 10 Grad benötigt. (20m³/h)

Nun muss ja ein Teil des vorhandenen Kühlwassers von 20 Grad, speziell für diese eine Maschine, um 10 Kelvin runtergekühlt werden, damit die Spezifikation eingehalten wird.

Die in den Kreislauf eingetragene Wärmemenge sei variabel (20 KW, 40 KW, 60 KW, etc)

1. Frage:
Wie bekomme ich diesen Teil des Kreislaufwassers derartig abgekühlt?

2. Frage:
Ist die Kühlleistung dann auch gleich der eingetragenen Wärmemende? (also 20 KW, 40 KW, 60 KW, etc)
oder wird dies anders berechnet?




Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 1
Wilfried
wilfried.rosendahlrsdsolar.de
(gute Seele des Forums)

  10.07.2008

Hallo Herbert,

Antwort 1: Teilweise mit einem Kühlturm (Verdunstungskühlung). Für ungünstiges Klima wird zusätzlich eine Kältemaschine erforderlich.

Antwort 2: Die Kälteleistung ist gleich der abzuführenden Wärmeleistung, zuzüglich Wirkungsgrad der Kältemaschine und der Leistung aller Hilfsaggregate (Ventilatoren, etc.).

Beste Grüße
Wifried