Gast (Bernhard Endejan) (Gast - Daten unbestätigt) 11.08.2002 |
Ich bin "absoluter Leihe" und per Zufall auf dieses Forum gestoßen. Ich möchte einen Wasserhydranten, vorgesehen für ein B-Rohranschluss, mit folgender Wasserpumpe versorgen: Fabrikat: K S B Type: 150 S - 34/7 8,2 KW - 50 Hz. Stern-Dreieckschaltung Leitstung: 45 m3/h Vorhanden ist bei mir ein Vorratsbehäter mit 60 m³. Meine Fragen hierzu lauten: 1) Kann ich mit dieser Pumpe einen Hydranten in einer Entfernung von 200 m bei einer Rohrleitungsgröße von 100 mm Durchmesser mit mindestens 880 l/min. am Hydranten versorgen ? 2) Welchen Betriebsdruck muß ich fahren ? 3) Wie schalte ich die Pumpe Steuerungstechnisch ? a) Der Mindestbetriebsdurck muß erhalten bleiben ! b) Die Pumpe darf nicht trocken laufen ! 4) Welche Schaltelemente werden benötigt ? Ich Danke jetzt schon für Ihre Rückantwort. Bernhard Endejan |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 2 |
Gast (Josef) (Gast - Daten unbestätigt) 13.09.2005 |
Mit einer Leistung von 45 m3/h ergibt das 750 l/Min. Angenommen der B-Rohr-Abgang wird feuerwehrtechnisch genutzt: Die (kleine) TS 8/8 hat eine Nennleistung von 800 l/min. bei 5 bar Ausgangsdruck. Regelmäßig drückt sie aber bei Vollgas, bei einem Ausgangsdruck von 8-9 bar so ca. 1000-1200 l/Min. durch. Grundsätzlich ist die Versorgung eines LF 16 anzustreben, dazu braucht man dann 2,5 m3/Min (150 m3/h). Der Ausgangsdruck am Hydranten darf 1,5 bar nicht unterschreiten. Dazu kommt der Reibungsverlust der Leitung (muß gemessen werden). (Ohne nun die Formelsammlungen zu bemühen) Die TS 8/8 hat den VW-Industriemotor mit 40 PS (30 kw), der Wirkungsgrad ist zwar etwas schlechter, aber unter 25kw Elektromotor (bei günstigsten Parametern) geht nichts. |
Gast (Rainer Schmitz) (Gast - Daten unbestätigt) 11.08.2002 |
Hallo, zur Berechnung benötigt man die Pumpenkennlinie der Pumpe. Da die Pumpe warscheinlich für Feuerlöschzwecke verwendet wird, wird sie auch von der Feuerwehr oder der Versicherung abgenommen werden. Hier müssen Auflagen der VDS (Verein Deutscher Sachversicherer) erfüllt werden. Ich weiss das zum Teil doppelte Druckschalter installiert werden müssen. An besten berät die Feuerwehr. mfg Rainer |